Das setzt sich dann so innerhalb des Hauses fort!!!
Was heute in TH in Neubauten (!!!) an Querschnitten verlegt wird, wäre wegen Brandgefahr, wohl in D schon eine Straftat.
Druckbare Version
Das setzt sich dann so innerhalb des Hauses fort!!!
Was heute in TH in Neubauten (!!!) an Querschnitten verlegt wird, wäre wegen Brandgefahr, wohl in D schon eine Straftat.
Egal, für den Stromanbieter sind die Leitungsverluste zusätzlich verkaufter und bezahlter Strom.
Der Rest ist auch unwichtig und kann getrost so stehen bleiben.
Als Fachmann für Elektrik wirst Du sicher wissen, dass sich der Queschnitt eines Kabels nach dem Maximalstrom richtet, für den der Zähler bestimmt ist. Da gibt es Für Cu und auch für Al Tabellen, wobei heute kaum noch Al als Stromleiter verwendet wird, auch nicht mehr in Thailand. Das war noch in unserer Jugendzeit etwas anders, weil es Kupfer, das den geringeren spezifischen Widerstand hat, nach dem Krieg für lange Zeit in Deutschland einfach nicht gab. Zumindest nicht in der benötigten Menge. Und in dieser Zeit kostet die Herstellung von Aluminium mehr als die von Kupfer. Man sagt auch scherzhaft, Aluminium ist reine Energie in harter Form.
Zurück zum Strom, dieser wird vom Zählerwert bestimmt. Jeder Zähler in Thailand ist für den dreifachen Nennwert ausgelegt. Der Standardzähler ist für 5/15A. Diesen bekommt man, wenn man bei der Anmeldung keine weiteren Bemerkungen aufführt. Als Kabel reichen da 2,5 qmm allemal auch bei einer längeren Zuleitung. Ich habe z.B. einen 30/100A - Zähler und die Stadtwerke in Bangkok erzählten mir, dass dazu die Hauptleitung vom Zähler bis zum Hauptschalter im Haus 50 qmm sein muß. Hab ich dann auch so machen lassen und später haben die von der Stadt die Leitung von deren Netz bis zum Zähler in 35 qmm verlegt. Ich hätte also eigentlich einige Baht sparen können. Aber meine Erdung mit 16 qmm war richtig (15 gibt es nicht als elektrische Leitung).
Wenn Dein Stromanbieter nicht klar rüber kommt, liegt es meist daran, dass man nicht klar gefragt hat (kennen wir schon) oder man macht den Fehler und erklärt es der Mir oder Mia und die wiederum gibt die stille Post an die von der Stadt weiter. Zurück dann das gleiche Verwirrspiel!
Zusammengefasst: Querschnitt mit dem Nennstrom aus der Tabelle (gibt es für Spezialisten, die so eine gewisse Ahnung haben, auch im Internet), eine Größe mehr und schon passt es!
:prost:
Hast du dich in den letzten >7,5 Jahren weitergebildet oder ist das die Meinung eures Betriebselektrikers? :ueberleg:
Aber ganz sicher NICHT! Siehe oben!
DAS ist grundsaetzlich richtig!
In TH schon, habe mir gerade die Preise geholt:
10er ==>850TB
16er ==>1.050TB
Anhang 13704
Das mit dem geringeren Widerstand ist heute noch so. Es ist aber auch viel schwerer und viel teurer. Rentiert sich aber.
In D wird der Hausanschluss in den Keller/Haus gelegt und da sitzt der Zaehler! Der Zaehler sitzt aber in TH an der Strasse.
Das verstehe ich nicht! Fuer das Kabel vom Zaehler bis zum Haus ist der hausbesitzer selbst zustaendig.
Bei 30-50m kann da viel Geld zusammenkommen!
Zum Spannungsabfall in D:
Ausserdem, alles, was warm wird, verbraucht Strom! Bei einem zu duennen Kabel heizt Schiene ordentlich das Erdreich und da das Hinter dem Zaehler ist, steigt die Rechnung.Zitat:
Grenzwerte in Deutschland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nach der Niederspannungsanschlussverordnung[3] § 13 Absatz (4), früher der AVBEltV, darf der Spannungsfall zwischen dem Hausanschlusskasten und dem Stromzähler nicht mehr als 0,5 % betragen.
Nach TAB 2007 soll der Spannungsfall zwischen dem Hausanschluss und dem Zähler folgende Werte nicht überschreiten:
bis 100 kVA 0,5 %
100–250 kVA 1,0 %
250–400 kVA 1,25 %
über 400 kVA 1,5 %
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsabfall
DAS stimmt allerdings und nicht nur beim Hausanschluss!
Auch das stimmt und damit sind Schiene und alle anderen gut beraten. :prost:
In zwei Treppenhäusern habe ich keine Wechselschaltung und in der Küche ist der Schalter 1,5m um die Ecke.
Anhang 13791
Diese Stellen habe ich mit Bewegungsmelder überbrückt.
Das besondere daran, der Strom kommt aus der Steckdose.
Bei Umzug ner der Stecker raus, 3-4 Schrauben und fertig.